模擬量模塊實際應用詳解

文章出處:未知 瀏覽次數:發表時間:2019-04-08

一、模擬量模塊介紹

 

(一)模擬量輸入模塊

FX2N常用的模擬量輸入模塊有FX2N-2AD、FX2N-4AD、FX2N-8AD模擬量輸入模塊和溫度傳感器輸入模塊。FX—2AD為2通道12位A/D轉換模塊。根據外部連接方法及plc指令,可選擇電壓輸入或電流輸入,是一種具有高精確度的輸入模塊。通過簡易的調整或根據可編程控制器的指令可改變模擬量輸入的范圍。瞬時值和設定值等數據的讀出和寫入用FROM/TO指令進行。

 

FX—2AD的技術指標

 

(二)模擬量輸出模塊

FX2N常用的模擬量輸出模塊有FX2N-2DA、FX2N-4DA、FX2N-8DA模擬量輸出模塊。FX—2DA為2通道12位D/A轉換模塊,是一種具有高精確度的輸出模塊。通過簡易的調整或根據可編程控制器的指令可改變模擬量輸出的范圍。瞬時值和設定值等數據的讀出和寫入用FROM/TO指令進行。

 

FX-2DA的技術指標

 

二、模擬量模塊使用

 

(一)確定模塊的編號

在FX系列可編程控制器基本單元的右側,可以連接最多8塊特殊功能模塊,它們的編號從最靠近基本單元的那一個開始順次編為0~7號。如圖:該配置使用FX2N48點基本單元,連接FX-4AD、FX-4DA、FX-2AD 3塊模擬量模塊,它們的編號分別為0、1、2號。這3塊模塊不影響右邊2塊擴展的編號,但會(huì )影響到總的輸入輸出點數。3塊模擬量模塊共占用24點,那么基本單元和擴展的總輸入輸出點數只能有232點。

 

 

(二)緩沖寄存器(BFM)分配

FX系列可編程控制器基本單元與FX—4AD、FX—2DA等模擬量模塊之間的數據通信是由FROM指令和TO指令來執行的,FROM是基本單元從FX—4AD、FX—2DA讀數據的指令,TO是從基本單元將數據寫到FX—4AD、FX—2DA的指令。實際上讀、寫操作都是對FX—4AD、FX—2DA的緩沖寄存器BFM進行的。這一緩沖寄存器區由32個16位的寄存器組成,編號為BFM#0一#31。

 

(三)FX-4AD模塊BFM的分配表

 

(四)編程舉例

FX-4AD模擬量輸入模塊連接在最靠近基本單元FX2N-48MR的地方,那么它的編號為N0,如果僅開通CH1和CH2兩個通道作為電壓量輸入通道,計算平均值的取樣次數定為4次,可編程控制器中的D0和D1分別接收這兩個通道輸入量平均值數字量,并編梯形圖程序。

 

梯形圖

 

案例 :制冷中央空調溫度控制

 

一、動作要求分析

該制冷系統使用兩臺壓縮機組,系統要求溫度在低于12℃時不起動機組,在溫度高于12℃時兩臺機組順序起動,溫度降低到12℃時停止其中一臺機組。要求先起動的一臺停止,溫度降到7.5℃時兩臺機組都停止,溫度低于5℃時,系統發出超低溫報警。

 

二、硬件設計

在這個控制系統中,溫度點的檢測可以使用帶開關量輸出的溫度傳感器來完成,但是有的系統的溫度檢測點很多,或根據環境溫度變化要經常調整溫度點,要用很多開關量溫度傳感器,占用較多的輸入點,安裝布線不方便,把溫度信號用溫度傳感器轉換成連續變化的模擬量,那么這個制冷機組的控制系統就是一個模擬量控制系統。對于一個模擬量控制系統,采用可編程控制器控制,控制性能可以得到極大的改善。在這里可以選用FX2N-32MR基本單元與FX2N-4AD-PT模擬量輸入單元,就能方便的實現控制要求。

 

中央空調溫度控制I/O分配表

 

三、軟件設計

 

 

回頂部